設置原則:1)高壓切斷2.3MPa(R404A);2)低壓切斷0.1MPa;3)油壓差保護0.15MPa;4)延時3-5秒;5)帶手動復位。需滿足:1)抗振動30g;2)IP66防護;3)DNV認證;4)溫度補償-30℃~70℃。